Авария на Нижневартовском газоперерабатывающем заводе
В
6 часов 58 минут старший диспетчер завода сообщил о случившемся в пожарную часть, .[ ...]
В 7 часов на место аварии прибыли подразделения ПЧ и произвели установку автомашин на пожарные гидранты, проложили магистральную линию подачи воды и подготовились к тушению, охлаждению и защите эстакады трубопроводов и кабелей на площади горения примерно 150 м2.Началось тушение частично горевших деревянных оконных переплетов на КС-2. В течение 10 мин. с групповых переключающих подстанций и трансформаторных подстанций завода было обесточено все технологическое электрооборудование и освещение технологических установок, коммуникации и кабели которых находились в зоне возможного воздействия пожара.[ ...]
В 7 часов 10 минут произошли еще два хлопка с выбросом горючей смеси в районе аппаратов колонного типа № 502 и № 503.[ ...]
На момент прибытия службы пожаротушения ОГПС-2 в зоне воздействия огня находились эстакада трубопроводов и кабелей, поврежденный технологический трубопровод диаметром 500 мм, аппараты колонного типа № 502 и № 503, технологическая обвязка этих колонн, воздушные холодильники ШФЛУ, предохранительные клапаны на аппаратах пропановой холодильной установки № 2 (ПХУ 2), строительные конструкции здания секции регенерации этиленгликоля (СРЭГ). Общая площадь пожара составляла примерно 1000 м2 и была угроза распространения огня на здания и сооружения КС-2 и ПХУ-2. Руководство завода и сменный персонал, прибывающие на завод с 7 часов 15 минут до 7 часов 30 минут, подключались к работе по ликвидации аварии. При интенсивном охлаждении водой горящих предохранительных клапанов (ППК) на емкостных аппаратах № 3 и № 4 ПХУ-2 через стационарный лафетный ствол был подан огнетушащий состав.[ ...]
В 7 часов 57 минут очаг огня на ППК был полностью ликвидирован. В 8 часов 42 минут было произведено интенсивное тушение технологического оборудования МАУ-3.[ ...]
В 9 часов 7 минут в результате теплового воздействия произошел отрыв вентилей выносной уровнемерной колонки на Е-501 и начал вытекать стабильный бензин.[ ...]
В 9 часов 26 минут ликвидировано горение в районе С-501 КС—2 и на эстакаде, все силы пожарных подразделений были направлены на тушение МАУ-3.[ ...]
В
11 часов 17 минут произведена пенная атака с двух ГПС-600 на разлив бензина, истечение которого было прекращено с помощью двух деревянных заглушек.[ ...]
В
11 часов 33 минут пожар был ликвидирован. При эвакуации, спускаясь по лестнице, прыгнул и ушиб левую стопу старший оператор ПХУ-2 6-го разряда. Травма относится к категории легких.[ ...]