По действующим на территории РФ (в том числе в Москве) СНиПам - малость по-другому получается.
http://www.vsestroi.ru/snip_kat/a673...3f1fb766ff.phpСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕСИСТЕМЫ
СНиП 42-01-2002
ГОСУДАРСТВЕННЫЙКОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
(ГОССТРОЙ РОССИИ)
Москва
2003
***
4.3 По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяются на газопроводы высокого давления I и IIкатегорий, среднего давления и низкого давления в соответствии с таблицей 1 .
Таблица 1
Классификация газопроводов по давлению
Вид транспортируемого газа
Рабочее давление в газопроводе МПа
Высокого
I категории
Природный
Св. 0,6 до 1,2 включительно
СУГ
Св. 0,6 до 1,6 включительно
II категории
Природный и СУГ
Св. 0,3 до 0,6 включительно
Среднего
То же
Св. 0,005 до 0,3 включительно
Низкого
»
До 0,005 включительно
Если не пересчитывать до кучи знаков после запятой - одна техническая атмосфера "на практике" принимается как 0,1 МПа; она же - 10 м вод.ст. То есть ГНД - до 0,05 ат (500 мм вод. ст.) включительно; среднее давление - до 3 ат. Вам привести СНиПы, какие и к чему ГВД допускается/рекомендуется подводить в населенных пунктах?![]()
Я одно время в облгазе работал, принимая хоть сводки по давлению с районов, хоть расход по потребителям, хоть "аварийки" по ЧП со всей области. И пока я это дело - сколько в каком газопроводе атмосфер может быть - не выучил, меня за компьютер перед картой не пустили. Так что я даже знаю, что на выходе с ГРП в "бытовые" сети, по жилым домам устанавливается номинал 1,5-2 кПа, и при 2,5 кПа уже автоматика отключать подачу должна. Хотя и не всегда это делает.При этом ГРП может быть и непосредственно к ГВД подключен, даже шкафные - ГРПШ - на входное до 6 атмосфер расчитывают: среднее давление далеко не везде разводят, даже по городам, у нас некоторые ГРПШки на ГВД с 3-3,5 атмосферами "рабочего" спокойно стоят.
Сколько в трубе реально держат газовики - отдельный вопрос, у нас и в некоторых ГВД 1-й категории выше 1,5-2 атмосферы не поднимали.Много от чего зависит, можно хоть ГРС страны давление до атмосферного опустить - некоторые в этом отношении упорно экспериментируют.
Но какой газопровод "низкого", а какой "высокого" - у нас в России определяют именно СНиПы. А в них - так, как есть, а не столько, на сколько "Газпром" расщедрился.
![]()



) СНиПам - малость по-другому получается.
Много от чего зависит, можно хоть ГРС страны давление до атмосферного опустить - некоторые в этом отношении упорно экспериментируют.
Ответить с цитированием